六芯光缆到每个弱电间都有4根,如何计算光纤配线架、耦合器、光纤跳线等的数量及计算方法
3个回答
宏汇光纤光缆生产厂家
2024-09-06 广告
2024-09-06 广告
ADSS电力光缆,即全介质自承式光缆,采用非金属材质制成,具备优异的绝缘性能和防雷电能力。其结构紧凑,重量轻,缆径小,跨距大,适用于各种复杂环境。ADSS光缆通过独特的设计,能在不停电的情况下进行施工,有效避免电力故障对光缆传输的影响。公司...
点击进入详情页
本回答由宏汇光纤光缆生产厂家提供
展开全部
首先说楼层配线间,,,,每个电井4根6芯光纤=24芯
那么光纤配线架用一个24口刚好..耦合器24个(一对一的)
光纤跳线一般是用多少芯才买多少跳线的(也是一对一的),其他芯都是备用.
其次设备区和楼层配线间的光纤配线架、耦合器数量是一样的....还有就是光纤尾纤也得计算呵.(光纤两头=2*24=48芯)
用1框设备可以熔接72芯光缆(内有6个熔纤盘)。
每个熔纤盘可以熔接2条光缆(12芯),熔纤盘上配有法兰盘。
光纤跳线根据你的设备使用数量×2,另外再加几条备用。
楼层配线间采用光缆终端盒成端尾纤,用12条双头尾纤,熔接时断开可以熔接24芯。
用1框设备可以熔接72芯光缆(内有6个熔纤盘)。
每个熔纤盘可以熔接2条光缆(12芯),熔纤盘上配有法兰盘。
光纤跳线根据你的设备使用数量×2,另外再加几条备用。
楼层配线间采用光缆终端盒成端尾纤,用12条双头尾纤,熔接时断开可以熔接24芯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: