求 电路原理图分析,电流计算问题?

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
短路电流计算为了修正由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。在中性点直接地的电网中,以一相对地的短路故障为很多,约占全部短路故障的90%。在中性点非直接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供…
亥元修计雁
2020-04-15 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:32%
帮助的人:781万
展开全部
这是电流检测电路。
电流经过检测电阻r33r34(以下称作r33)形成一定电压降。然后分别输入运放的正负输入端。
根据运放的原理来分析。
首先,运放的正负端电位应该一致。输入运放正负端的电流为零。
设负载电流ia,检测输出电压v8.
检测电阻r33r34上2端的电压分别是v3
v4。差值就是负载电流在检测电阻上的压降。
r35和r36为方便设为r356,这个并联电阻的电流设置为
i1.
则有
运放输入
v+
=
v3
-
i1*r356
运放输入
v-
=
v4
由于v+
=
v-
则,v3-v4
=
i1
*
r356
=
ia
*
r33
电流
i1
=
v8/r50
(r50和r102的并联)
整理后,
v8=
ia
*
r50*
r33
/
r356。
这里
r33是定值,r356也是不变的。
通过改变r50,也就可以改变输出电压与负载电流的倍率关系。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
卢恕范桥
2020-04-16 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:705万
展开全部
从电路图分析,这一个小功率电容降压5V电源。假定AC输入端是家用220V50Hz单相电源,可以这样分析计算。降压电容C5在50HZ交流电路中的容抗为Xc=1/(2πfc)=2122欧,与它并联的R2阻值太大,可忽略不计,与它串联L1阻抗太小,也忽略不计,二极管D1内阻忽略不计,在右边滤波电路里,同样可以忽略不计,唯一对电路电流影响稍大的是保护电阻R1,但它C5串联后阻抗为根号下(2122^2+560^2)=2195欧,也只增加3.4%,何况它只影响半周,也可忽略不计。所以电路左边总电流就是略等于220/2122=0.104A。
流过R1的电流略为总电流的一半0.052A。再精准一点,总电流小1.7%为0.102A,R1的电流少3.4%为0.05A。