三相四线有功电能表走了1度电,带有互感器电流比是400/5,应按多少度电算?

 我来答
zxcv197855
2020-10-07 · TA获得超过700个赞
知道大有可为答主
回答量:3043
采纳率:92%
帮助的人:139万
展开全部

400/5的互感器变比为80/1。电度表所计量的数字乘倍率80就是实际用电量。你的电度表走了1️️️️️️️️️乘80=80度(实际用电量)

帐号已注销

2020-10-07 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:80%
帮助的人:874万
展开全部
题主没有说是三相之间的两相接反还是三相中的某一相和零线接反,我就按这两种情况分别算一下看看,手工写画,条件有限。

这张图是正确接线情况下的相量图,三相四线电能表实质上相当于三个单独的单相表,我们称之为三元件,正常情况下三个元件(也就是图中的1,2,3)应该和三相(A,B,C)对应,这样的情况下功率表达式也在图中写了出来。

接下来我们看第一种情况,也就是两相接反(我这里画的是A-C接反的情况),这种情况下因为1-3两个元件仅有电压接反,电流还是原来的电流,所以计量的时候会改变两个元件的电压电流夹角,图中我们看到第一元件的夹角增加了120°,第三元件的夹角则减少了120°,都发生了比较大的变化,这里图中给出了这种错误接线情况下的功率表达式。

为了计算更正系数和退补电量,我们只好考虑三相完全对称的情况,也就是认为三相电压、电流、功率因数角始终相等,计算结果显示这种错接线方式电表完全不计量,也就是,根本不走字,这种情况下很难根据电能表起止度进行差错电量的计算,只有采用其他方法尝试了
第二种情况是三相中的某一相与零线接反,相比刚才那种情况,这种接法的分析比较简单,我们还是按三元件来看,经过类似的计算,可以发现这种接法比正常接法要少计量三分之一。

综上,这两种接法都属于错误接线,都会导致电能表少计量或不计量,而且第一种接法必定导致电表逆相序运行,存在比较大的安全隐患,建议尽早改正。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广东电网客户服务中心
2020-10-07 · 百度知道合伙人官方认证企业
广东电网客户服务中心
向TA提问
展开全部
根据您提供的信息,互感器倍率=400/5,即倍率=80,用电量=(本次抄表读数-上次抄表读数)*倍率;您可按照上述公式计算用电度数。
希望我们的回答能对您有所帮助。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式