32千瓦,380V电压要配多少平方铜电线?
展开全部
一般一平方铜电线支持2个千瓦,那么32千瓦除以2等于16,32千瓦负载配16平方铜电线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用16平方的铜线就可以了,距离要是上百米了就用25线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电压380v,功率32kw,计算电流:
I=P÷(1.732×U×cosφ)=32000÷(1.732×380×0.8)≈61a
如果距离不远,选择10平方铜芯线。
I=P÷(1.732×U×cosφ)=32000÷(1.732×380×0.8)≈61a
如果距离不远,选择10平方铜芯线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |