有一台三相电力变压器,Y/Y0接法?
有一台三相电力变压器,Y/Y0接法,已知SN=150KVA、V1N/V2N=10KV/0.4KV,P0=700W、PKN=2500W、求:额定负载(β=1)时,COSφ2...
有一台三相电力变压器,Y/Y0接法,已知SN=150KVA、V1N/V2N=10KV/0.4KV, P0=700W、PKN=2500W、求:额定负载(β=1)时,COSφ2=0.8(感性)时的效率和最高效率是多少?
展开
1个回答
2021-05-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
变压器功率传递关系如上图,其中p0为变压器空载损耗即:P0=700W;pcu为变压器铜耗,即变压器负载损耗,和变压器短路损耗(Pkn)的关系为:pcu=β²Pkn。
当β=1时,变压器输出功率:P2=β×Sn×cosφ2=1×150×0.8=120(kW)=120000W。
p0=700W,pcu=β²Pkn=1×2500=2500W。
P1=P2+Pcu+P0=120000+2500+700=123200(W)。
所以:η=(P2/P1)×100%=(120000/123200)×100%=97.4%。
当P0=pcu时,变压器效率最高:700=β²×2500。
所以:β=0.5292。
此时:P2=0.5292×150×0.8=63.50(kW)=63500(W)。
P1=63500+700+700=64900(W)。
ηmax=(63500/64900)×100%=97.84%。