消防排烟风机的安装有严格的规定。


      换气扇安装人员对消防排烟风机的规格和形式、叶轮的旋转方向、气流的进出方向等有全面的了解。安装前,双方应重点检查叶轮是否有摩擦现象,对各部件进行全面检查,重点检查风叶是否因运输而损坏或变形。如果发生上述情况,在维修前不能安装火灾排烟风机。连接消防排烟风扇进出口的风管应有独立的支座,风扇各部分不应增加管道重量。安装风扇时,应注意风扇的水平位置。风扇与基础和出口管道的连接应调整,不能强行连接。


      安装排气扇后,通过拨叶轮检查是否存在过紧或摩擦现象,没有异常现象,以便开启电源进行试运行。在电线方面,火灾排烟风扇的连接必须正确可靠,风扇外壳必须正确接地,接地必须可靠。通风机的供电必须完整,符合相关要求。电线必须具有专业的布线知识。消防排烟风机安装基座高度400×500 mm,减少雨水回击,延长设备使用寿命,在设备底座与预留基础之间安装橡胶隔振垫,具有良好的消声减震效果

情感咨询小能人LIu168
2021-08-19 · TA获得超过4525个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:69%
帮助的人:1253万
展开全部
安装的一个事项,我认为这个应该是需要好好的进行安装,而且这个应该是不能够妨碍到他的一个运转,要不然的话,这个应该有可能是会出现很大的一个问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
科仔又要补

2021-08-19 · 她以绝美之姿行来,犹如夜晚
科仔又要补
采纳数:5995 获赞数:35035

向TA提问 私信TA
展开全部
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。

b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。