零线跟火线电压是220,火线跟地线的电压是123,零线跟地线的电压是76,这是这是什么情况? 50
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。
不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
零线、火线之间电压220V,这个值正常。火线、地线之间电压异常,零线、地线之间电压也异常。这种情况,多半是地线的问题了。
地线接地不可靠,导致接地体带感应电(或者设备漏电),此时接地体会带电压,这种情况下测量火线或零线的对地电压值就不正确。
正常情况,使用接地摇表(或接地电阻测试仪)测量地线对地电阻应该在10Ω以内。
排查你所在设备的接地引出线是否可靠连接。 测量你的接地线母体,接地电阻值是否合格。
本人经验:只要按照电气施工规范,制作接地桩、安装接地线的,实际测量接地电阻值,一般都在1欧姆以内。
显然是产生中性线【零线】不完全接地故障了。你查查中性线的绝缘就知道了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
地线没有良好和大地接触,地线和零线是没有压降的
追问
地线跟零线有电压这是怎什么情况???
追答
地线埋得不好,或者连接地线的线存在氧化,接触不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
地线的接地电阻大或没有良好接地,容易造成触电危险。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: