零线跟火线电压是220,火线跟地线的电压是123,零线跟地线的电压是76,这是这是什么情况? 50

 我来答
hidexx5
2021-09-02 · TA获得超过3071个赞
知道大有可为答主
回答量:3289
采纳率:88%
帮助的人:347万
展开全部

单相电,零线与火线之是220v是正常的。火线对地线电压应该也是220v,低于220v,接地线是没有可靠接到大地。零线和大地是相通的,所以零线和地线应该是等电位没有电压,它有电压表明地线接不好。


你自己可以检查一下,如果是楼房,它的总箱处有地线的,去测下自己电笔处的零火和地线的电压就知道了,那里的地线是可靠的。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。 不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
百度网友240d027
2021-09-02 · TA获得超过987个赞
知道小有建树答主
回答量:2136
采纳率:67%
帮助的人:120万
展开全部
零线、火线之间电压220V,这个值正常。火线、地线之间电压异常,零线、地线之间电压也异常。这种情况,多半是地线的问题了。
地线接地不可靠,导致接地体带感应电(或者设备漏电),此时接地体会带电压,这种情况下测量火线或零线的对地电压值就不正确。
正常情况,使用接地摇表(或接地电阻测试仪)测量地线对地电阻应该在10Ω以内。
排查你所在设备的接地引出线是否可靠连接。 测量你的接地线母体,接地电阻值是否合格。
本人经验:只要按照电气施工规范,制作接地桩、安装接地线的,实际测量接地电阻值,一般都在1欧姆以内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XIONGWQ067560f
2021-09-02 · TA获得超过4982个赞
知道大有可为答主
回答量:8014
采纳率:72%
帮助的人:716万
展开全部
显然是产生中性线【零线】不完全接地故障了。你查查中性线的绝缘就知道了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shacat200d38
2021-09-02 · TA获得超过4468个赞
知道大有可为答主
回答量:9799
采纳率:61%
帮助的人:2465万
展开全部
地线没有良好和大地接触,地线和零线是没有压降的
追问
地线跟零线有电压这是怎什么情况???
追答
地线埋得不好,或者连接地线的线存在氧化,接触不好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rezhajg
2021-09-02 · TA获得超过1549个赞
知道大有可为答主
回答量:5057
采纳率:86%
帮助的人:130万
展开全部
地线的接地电阻大或没有良好接地,容易造成触电危险。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起