问题一:电损怎样计算, 各分表的数据与总表核对,相差的数据就是总的电损(水损),然后计算分摊各分户应该负担的电损(水损。

问题二:怎么计算电线的电损 电机1800瓦的额定电流(约值):
I=P/U/cosφ=1.8/0.22/0.85≈9.6(A)10平方铝芯线280米(零、火线共560米)的线阻(铝线的电阻率0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×560/10≈1.59(Ω)
线损功率:
P=I×I×R=9.6×9.6×1.59≈147(W)
每天用半个小时的线损电量:
0.147×0.5=0.0735(度)

问题三:供电损耗怎么计算出来? 这种情况,供电局一般是高压计量的方式,也就是说:供电局在给你的10KV支路出口上,加装了高压计量表,在你的企业的高压变压器输入端,也安装有高压计量表,一方面,变压器的损耗算你企业的,比如变压器的空载损耗、铜损、铁损等都计量在你的电表中,还有就是你的输电损耗。输电损耗主要是指这段线路的损耗。主要是由于输电线路的电抗引起的。结果反映在电压降上。
你需要知道你的输电长度、线径、对应有关手册查找阻抗值,然后根据你的平均功率,功率因数、计算平均电流,再计算线路损耗;同时,要查找你的变压器技术资料,计算变压器的空载损耗、铜损、铁损的数据、还有就是根据功率因数计算无功损耗。这些合起来以后就是你的实际损耗。
需要说明的是:如果供电局仅按照你企业端的记录表进行收费的话,那么高压输电损耗不属场企业承担范围。如果按照供电局出口端计量的话,那么高压输电环节的损耗也属于企业承担。这个你需要弄清楚。

问题四:变电站电损怎么计算? 变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
1、 铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由定额表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1)对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
2、 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S――配变的额定容量(千伏安);T――全月日历时间、取720小时;
COS¢――功率因数,取0.80。
三线圈变压器损耗计算公式
三线圈变压器损耗与双线圈变压器的计算方法相同,即把变压器的损耗分为铁芯损耗(固定损耗)
和绕组电阻损耗(可变损耗)两部分。
由于三线圈变压器的各绕组所通过的电流不同,因此必须分别计算各绕组的损耗电量,然后相加为变压器的总损耗。
三绕组变压器损耗功率的计算公式为:
铁芯损耗ΔAT=ΔP0(Upj/Uf)2

问题五:用电损耗怎么计算公式 损耗:变压器损耗2%
变压器调整费5%
高压电路损耗0.2%
低压电路损耗5.02%

问题六:电线电量损耗如何计算? 数据不全是计算不了的,必须的数据:
1》导线长度:L
2》导线材料:ρ(铜导线电阻率:0.0172,铝导线电阻率:0.0283)
3》导线截面:S
4》导线通过的电流:I
5》导线损耗产生的电压降:U
根据导线材料、长度、截面、通过电流求导线(单线)电阻:础R=ρ×(L/S)
根据导线电阻与通过电流求电压降(单线):
U=RI
根据导线(单线)电压降求导线损耗功率:
P=UI

问题七:电损的计算方法??? 20分 电损:广义来讲,在电路中,电能总作用功减去用电设备额定功耗之外的电能损失。也是指电流作了其它无用功而出现的电能耗损。变压器的损耗分铁损和铜损两部分:1:绕组铜损,P=I*I*Ri,注意是电流的有效值。变压器总铜损是各绕组的代数和,当导线直径小于两倍穿透深度时,不考虑肌肤效应,可直接用直流电阻计算,否则用交流电阻。2:铁损,它取决于频率和磁感应强度,电路工作状态,材料等,对于双极性开关P=Pb*Gb即单位铁损和质量的乘积,而单极性的是其一半。其中的参数可查表或计算可得 。30万KVA变压器的固定电损大约为60--70KW,若要计算损耗度数的话可再乘以时间(小时)H,结果单位为KWH。理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

问题八:请问下变损电费怎么算? 想知道变损数(损耗数),就必须有七块表:总表、你们单位、其他5个单位,损耗=总表-(你们单位+其他5个单位),实耗率=总表/(你们单位+其他5个单位),按此实耗率乘以电价,就是实际应收的电费价格。
我估计你们单位没挂表,如果没挂表,无法计算实耗率,也就没法分摊变损电费。

问题九:怎样算出电缆线的电损 电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。你题上铝的电阻率是错误的。铝的电阻率大概是2.83 × 10^-8 。按照你提供的也应该是0.0272× 10^-6。
根据题意知:R=ρL/S=0.0272*50*10^-6/0.00015=0.0091欧。则电损的功率为P=I^2R。但是线路的电流你没有提供,或者提供线路负载也行。不然无法计算出来具体的功率。没有功率就没办法算出来发热损耗做功。这里的电流I可不是380/R。而是根据导线〉母涸乩淳龆ǖ摹
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州中仪测绘
2023-08-25 广告
作为广州中仪测绘科技有限公司的工作人员,我回答如下:使用工程计算器需要遵循一定的步骤和技巧。首先,打开计算器后,根据需要设置计算器的模式,例如科学模式或程序员模式。然后,根据所进行的工程计算需求,输入相应的数值和运算符号。例如,在计算土方量... 点击进入详情页
本回答由广州中仪测绘提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式