0.2S级电流互感器是什么意思?
电流互感器0.2s级是电流互感器的标准等级。
0.2S是指为满足特殊使用要求制造的0.2级的互感器。与普通0.2级互感器相比,其保证精度的测试范围更宽一些。有些文献认为,0.2S级互感器的测试范围为1%~100%,是不严谨的。
从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35%,而0.2S级仍能保证0.2%。
原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
扩展资料:
串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。
计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。
参考资料来源:百度百科——电流互感器
2019-11-29 广告
0.2S级是一种精度等级,其中的“0.2”表示电流互感器在额定电流范围内的最大误差为0.2%。这意味着这种电流互感器的精度和性能要求比一般的电流互感器更高。0.2S级电流互感器通常用于需要高精度测量的场合,如高精度计量、电能质量监测等。
综上所述,0.2S级电流互感器是一种具有较高精度的电流互感器,可以提供较为准确的电流测量结果,适用于对测量精度要求较高的场景。