给一个小区的供暖面积怎么计算给其配多大的循环泵和板式换热器?
1个回答
展开全部
1、供暖面积一般一万平方是25吨到30吨水。
2、循环泵流量选择是供暖面积乘以25吨,得出数据之后略微放大,以保证供热质量。
3、板式换热器,一般是一片板能换500平。
4、具体过程:据建筑属性相对应的热指标,由供暖面积得出供热总负荷Q。其次,需要提供一二次侧的供回水温度,T2`-T2。这样才能选出板换型号。
5、循环泵的流量计算可根据二次侧的供回水温差,G=Q/1.163(T2`-T2)。扬程的计算,一般20到28米。
扩展资料
循环泵使用注意事项
1、安装前应检查循环泵进出水口是否有异物堵塞;
2、装入系统前应将系统管道内的杂物冲洗干净,以免循环泵运转时杂物缠绕叶轮造成堵转;
3、安装时应用力轻柔,请勿大力,以免损坏泵体;
4、循环泵的进、出口都要设有由任(活接头),以便装拆。
5、安全接线,连线要采用带地线的三股线的插头,地线端与电机外壳联接,以保证安全。
6、产品噪声低,检查是否转动时,需用螺丝刀顶住耳朵细听。
7、恩普EP-XB500型泵内潜水转动部分利用水润滑,因此,请勿长时间无水运行。
参考资料来源:百度百科-循环泵
参考资料来源:百度百科-板式换热器
参考资料来源:百度百科-集中供热