计算机网络机房是否应该被监控

机房内有企业网络管理员办公。还有企业网络设备及企业服务器。这样的机房是否应该被监控?是监控门口就行了?还是在机房内设置监控摄像头?... 机房内有企业网络管理员办公。还有企业网络设备及企业服务器。这样的机房是否应该被监控?是监控门口就行了?还是在机房内设置监控摄像头? 展开
 我来答
中国万岁万万万
2010-11-20 · TA获得超过6339个赞
知道大有可为答主
回答量:1329
采纳率:0%
帮助的人:2840万
展开全部
电子计算机房是保障信息系统稳定运行的至关重要条件。为进一步提高系统、网络的运行效率和维护质量,执行规范化的系统、网络管理和设施、设备养护,确保全网安全、稳定运行,特制定工商系统机房建设标准及管理规范。
第一章总则
第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,各级信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。
第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。
第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。
第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。
第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。
第二章机房建设标准
市局中心机房建设标准
包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。
第6条:中心机房的组成
1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。
2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。
第7条:机房的建筑装修
为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。
第8条:机房的供电系统
1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。
2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。
3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各用电区域,向各个用电插座分配电力,防止外界电磁干扰系统设备;线路上要有标帖表明去向及功能,保证维修方便、操作灵活。
第9条:机房的接地、防雷系统
1.机房内各个系统都有独自的接地要求,按功能分有交流工作地、安全保护地、静电地、屏蔽地、直流地、防雷地等。
2.中心机房的接地系统:必须安装室外的独立接地体;直流地,防静电地采用独立接地;交流工作地、安全保护地采用电力系统接地;不得共用接地线缆,所有机柜必须接地。(B级机房系统交流工作地的接地电阻不应大于4欧姆;安全保护地的接地电阻不应大于4欧姆;防雷保护地的接地电阻不应大于4欧姆;直流地,防静电地接地电阻不应大于1欧姆;实际接地要求按照计算机设备具体要求确定)。
3.机房防雷体系:主要包括建筑物内、外两层防护措施和机房进出线防护措施。外部防护主要由建筑物自身防雷系统来承担;所有由室外直接接入机房金属信息线缆,必须作防浪涌处理;铠装光纤金属保护层进行可靠接地;所有弱电线缆不裸露于外部环境;弱电桥架使用扁铜软线带跨接,进行可靠接地;机房电源系统至少二极防浪涌处理;重要负载末端防浪涌处理。
第10条:机房的空调系统
通过该系统保持机房内相对稳定的温度和湿度,使机房内的各类设备保持良好的运行环境,确保系统可靠、稳定运行。(B级机房空调系统要求:全年温度,18~25℃;相对湿度,35~65%;温度变化率,<10℃/h;并不得结露)。市局中心机房必须采用专业空调,备份用的可采用民用空调。
第11条:机房的照明系统
保持机房内良好的光线照度,方便机房管理员管理维护。(B级机房要求:正常照明时,计算机机房在距地面0.8m处,照度不应低于300勒克斯,基本工作间和第一类辅助房间不低于200勒克斯)。机房必须有应急照明系统,由专线或电池供电,应急照明灯具的完好率应保证达100%。
第12条:机房的消防报警系统
1.机房的物理环境:机房的结构、材料、配置设施必须满足保温、隔热、防火等要求。
2.机房要有:温感、烟感、报警器等装置和消防设备、设施(必须采用气体灭火剂,严禁使用干粉和泡沫灭火剂)。
3.机房要有防水害措施,确保机房安全运行(机房一般都配备恒温湿装置,所以在一般情况下禁止使用冷、暖气系统,如已使用则必须对系统给排水管道采取严格的防漏及补救措施)。
第13条:机房的安防系统
由实时监视摄像系统和其它安全设施组成,全方位监控机房总体运行状况。
第14条:机房的综合布线与网络系统
1.工商机房的综合布线是开放式结构,要能支持电话、文字、图像和视频等各种应用,并能够满足所支持的数据系统的传输速率要求。
2.网络必须达到百兆网标准,有条件的可以实施千兆网。
3.有主干线路或新建综合布线系统的,主干线路要有冗余。
4.布线系统中所有的电缆、光缆、信息模块、接插件、配线架、机柜等在其被安装的场所均要容易被识别,线缆布设整齐,布线中的每根电缆、光缆、信息模块、配线架和端点要指定统一的标识符,电缆在两端要有标注;保证维修方便、操作灵活。
县区局机房建设标准(有条件的单位可遵照市局机房建设标准执行)
第15条:除下属情形以外均执行市局中心机房建设标准
1.县、区局机房不必区分主机房与辅助房间,但设施设备要划分成相对独立的功能区,机房管理员办公室必须与机房分离。
2.机房面积不做硬性规定,但要满足现有各型设备存放要求,预留足够可扩展的空间。
3.机房的接地、防雷系统;机房的消防报警系统;机房的安防系统建设可根据实际情况执行相关标准,但要求能保障现有机房设施设备安全稳定运行,各类安全隐患能做到及时发现排除。
基层分局(所)机房建设标准
基层分局(所)是全省四级联网的第四级,主要有网络设备和小型局域网组成。网络设备的运行环境是保证网络系统正常运转的必要条件。根据现有机房的基础建设情况,可分为:基层网络设备间、设备机柜、设备无固定设施放置三种情况。为保障基层网络系统,硬件系统安全稳定,设备不得无固定设施放置。
第16条:新建基层分局(所),要设有专用的网络设备房间,机房要达到防尘、抗静电的效果,网络设备配置有专用机柜;局域网的综合布线必须规范,并能满足今后的需求。
第17条:非新建基层分局(所),若无专用机房,需将网络设备放置在人员进出相对较少的房间,同时配备专用机柜,机柜周边应通风、防尘、抗静电。局域网的布设线路要整齐美观,不得随意布设网络连接线。
第18条:网络设备必须配备不间断电源设备及防雷设施,专用机柜及网络设备必须有效接地,确保设备安全、稳定运行。
第19条:基层机房设备要有防火、防潮、防盗、防鼠等措施。
返回首页
咩瑰回国尼1E
2010-11-05
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
这样肯定要设置监控摄像头,因为这些配置少说也过百W 如果某些不法分子盗取的话,便是抓到了也无证据。我们学校我也这种机房,还前前后后一共安装了好几个摄像头。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bao167
2010-11-06
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
当然需要监控,机房的门口需要监控进出情况,机房内部需要监控设备运行情况,例如,恒温恒湿设备,服务器机柜,网络机柜,都需要进行监控。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式