关于应急照明配电箱输出回路设置要求的说法,错误的是( )。
A.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层B.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个输出回路在住宅建筑的供电范围...
A.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层
B.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过18层
C.A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路
D.B型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路 展开
B.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过18层
C.A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路
D.B型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:
1)A 型应急照明配电箱的输出回路不应超过8 路;B 型应急照明配电箱的输出回路不应超过12 路,D错误;
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18 层。(集中电源的输出回路不应超过8 路)
