有关电力系统调频叙述正确的是( )
A.频率的二次调整一定是有差调节B.频率的二次调整一定是无差调节C.频率的一次调整一定是有差调节D.频率的一次调整一定是无差调节...
A.频率的二次调整一定是有差调节
B.频率的二次调整一定是无差调节
C.频率的一次调整一定是有差调节
D.频率的一次调整一定是无差调节 展开
B.频率的二次调整一定是无差调节
C.频率的一次调整一定是有差调节
D.频率的一次调整一定是无差调节 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
考点是频率的一次调整和二次调整的特点。频率一次调节的特点:一次调节对系统频率变化的响应快,电力系统综合的一次调节时间常数一般在 10 秒左右。由于发电机的一次调节仅作用于原动机的阀门位置,而未作用于火力发电机组的燃烧系统。因而,火力发电机组一次调节的作用时间是短暂的。不同类型的火力发电机组,由于蓄热量的不同,一次调节的作用时间为 0.5 到 2 分钟不等。其优点是所有机组的调整只与一个参变量有关(即与系统频率有关),机组之间互相影响小。但不能实现对系统频率的无差调整。一次调频用于自动平衡第一种负荷分量,即那些快速的、幅值较小的负荷随机波动。频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、下移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。二次调频的特点:①可以实现频率的无差调节。②在一这调题的基础上,由一个或数个发电厂来承担。
