请问怎么计算酒店厨房的排烟系统用多大的风管和多大的风量的风机?

多大的口径配多大风量的电机?有没有计算这个的公式?... 多大的口径配多大风量的电机?有没有计算这个的公式? 展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-04-29 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283312

向TA提问 私信TA
展开全部

厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计百算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸知和选用风机。

防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾时,受报警信号联动自动开启。

防火风管:平时常开,当风管中高于七十度时自动关闭。


扩展资料:

防排烟系统:都是由送排风管道、管井、回防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。

机械排答烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

血天染的春天
推荐于2017-11-23 · TA获得超过9630个赞
知道大有可为答主
回答量:1365
采纳率:0%
帮助的人:2969万
展开全部
我也不懂这个,只是看到一直没人回答你的问题,就尽量找些相关的资料信息,但愿对楼主你有用。

《建筑设计技术细则-设备专业》第197页:采用全面排风消除余热时,通风量按下式确定:L=Q/[0.337(TP-TS)] 。L 通风换气量M3/H 。Q室内显热发热量W, TP 室内排风设计温度(摄氏度),TS 送风温度
《供暖通风设计手册》第753页:消除设备余热所需换气量中空气比热1.01KJ/Kg.K

《技术措施》
4.5.4电梯机房夏季可采用机械通风或制冷(自带冷源空调机)进行降温,采用通风降温风量应按设备发热量 按公式L=Q/{0.337X(Tp-Ts)} 计算确定。 Q--室内显热发热量,Tp室内排风设计温度Ts送风温度
散热数据不全时,可按5~15次/h估算

房通风量计算
厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩
的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。
1.通风量的计算
机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
L=Q/0.337(tp-ti) (1)
式中,L--必须的通风量、m3/h;
tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;
ti--室内通风计算温度,摄氏度;
Q--厨房内的总发热量(显热),W;
Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2)
式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
Q2--操作人员散热量,W;
Q3--照明灯具散热量,W;
Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。
2.局部排风量
局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P#8226;H
式中,L--排风罩排风量,m3/L;
P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H--罩口至灶面的距离,m。
3.厨房通风量估算
在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:
中餐厨房 n=40-50h-1;
西餐厨房 n=30-40h-1;
在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。
三、局部排风部位及要求
中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对
环境的影响,可选用消洗烟罩。
蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,
排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。
西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。
洗碗间。需要较大的排风量。
四、厨房补风的要求
在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。
厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。
可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。
厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:
灶具热源为煤气的场合:
qc=qeF1F2≈0.1qe。 (3)
式中 qc--厨房空调冷负荷,kW;
qe--厨房设备散热量,kW;
F1--设备同时使用系数,取0.5;
F2--设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32;
F3--排风排热系数,取1.6。
灶具热源为使用电及蒸汽的场合:
qc=qeF1F2/F3≈0.16qe (4)
为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很
大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。
五、系统布置
1.送风系统应为直流方式,厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。
2.送排风口布置
厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风
出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离罩
子前方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好。
3.机房、风机及风管的布置
厨房的排风机宜设在厨房的上部,厨房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层,这可以使风道
内处于负压状态,避免气味外溢。
厨房的排风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免
过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道靠在一起以加大抽力。
4.防火、排烟
厨房的排气系统宜按防火分区划分,尽量不穿过防火墙,穿过时应装防火阀。
厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自翠微峰虚心的满天星
2017-12-15
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1878
展开全部
根椐炉头的基准风量X数量取的风量值,知道了风量÷3600÷12等于管道的截面积(12为风速)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沪大水泵
2010-11-05 · TA获得超过415个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:185万
展开全部
我是批发沪大水泵的,风机也卖,饭店的排油烟风机一般用4号的2极轴流风机就行了,效果蛮好的,就是风机的内圈直径40公分的,排风量是12000立方/每小时,当然嫌小还有大的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傅笑寒Rm
2013-04-03 · TA获得超过715个赞
知道小有建树答主
回答量:551
采纳率:0%
帮助的人:219万
展开全部
油烟:看你炉头有多少个,一个炉头设计风量2500-3000m3/h,这样你就可以计算出多少需要排烟的风量了,因为是酒店,考虑到美观问题,一般都是走管比较长的,如果风管管道较长的话,那么普通的大风柜是不够力的(阻力大,风机风压小,)因此要考虑用大一号的风机或者采用离心风机。风管你按15m/s风速计算(管道较长大于35m),按18m/s计算(风管较短小于35m)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助