空调怎么抽真空
抽真空的详细步骤:将真空泵、三通压力表阀按上述关系与室外机上三通截止阀上的工艺管口连接。连接三通截止阀工艺管口的连接软管应带有阀针,能够顶开工艺管口内的阀芯。
先打开真空泵,再打开三通压力表阀,抽真空开始后,当压力显示至-0.1MPa后再抽15〜20min,以确保管路中的真空状态。
抽真空完毕,先关闭三通压力表阀,再关闭真空泵电源,防止真空泵里的润滑油在负压力下进入空调系统。保持连接,观察压力表显示压力的数值是否变化。
打开二通截止阀阀门1/4圈,10s后再关闭,可以使室外机管路中的负压变为正压,正压状态下可检漏;确保最后一步在正压状态下,取下三通压力表阀,防止空气回流。
用检漏枪或肥皂水检测管路的连接部分有无泄漏,取下真空泵和三通压力表阀,将阀门全部打开,抽真空操作完成。
变频空调一定要抽真空的原因
变频空调一般用的是R410A制冷剂或R32制冷剂。R32绝对不能和空气混合,一定要抽真空,以免发生爆炸事故,而R410A变频空调要抽真空,主要有以下2点原因。
R410A是近共沸制冷剂,是两种制冷剂(R32与R125(50%:50%wt))按照1:1混合而成的,处于气态时比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外气排空法,因为外气排空法将改变冷媒比例。
R410A压缩机使用醚油润滑。醚油对水汽有较强的吸收,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质,其结果是可想而知的。而R22系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,更不会产生别的物质。
所以说,R410A系统必须抽真空安装。而R22系统根本不存在上述问题,但从空调性能角度出发,安装时应抽真空,因为排空气方法毕竟排不净系统里的空气,它属于一种粗放式的操作。