下列关于电缆竖井在防火封堵时说法,不正确是( )。
A.电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成膨胀型防火封堵系统B.封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员荷载C.封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用容重...
A.电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成膨胀型防火封堵系统
B.封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员荷载
C.封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用容重为150kg/?以上矿棉板
D.封堵系统与电缆其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm 展开
B.封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员荷载
C.封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用容重为150kg/?以上矿棉板
D.封堵系统与电缆其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
教材P369
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成膨胀型防火封堵系统,防火封堵系统耐火极限不应低于楼板耐火极限;封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员荷载,角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用容重为160kg/?以上矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔,防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞40%。
教材P369
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成膨胀型防火封堵系统,防火封堵系统耐火极限不应低于楼板耐火极限;封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员荷载,角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用容重为160kg/?以上矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔,防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞40%。