下列关于气体灭火系统阀驱动装置安装说法中,错误是( )。

A.安装以拉索式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mmB.电磁驱动装置驱动器电气连接线应沿固定灭火剂储存容器支、框... A.安装以拉索式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
B.电磁驱动装置驱动器电气连接线应沿固定灭火剂储存容器支、框架或墙面固定
C.气动驱动装置管道安装后应做气压严密性试验,并合格
D.拉索式机械驱动装置安装时拉索末端拉手应设在专用保护盒内
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
阀驱动装置安装
(1)拉索式机械驱动装置安装要求:
1)拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理钢管防护。
2 )拉索转弯处应采用专用导向滑轮。
3 )拉索末端拉于应设在专用保护盒内。
4) 拉索套管和保护盒应固定牢靠。
( 2 )安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中元阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25 mm;
( 3 )电磁驱动装置驱动器电气连接线要沿固定灭火剂储存容器支架、框架或墙面固定。
( 4 )气动驱动装置安装要求:
1 )驱动气瓶支架、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理。
2 )驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号永久性标志,并应便于观察。
( 5 )气功驱动装置管道安装要求:
1 )管道布置应符合设计要求。
2 )竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
3 )水平管道应采用管卡固定。管卡间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。
( 6 )气动驱动装置管道安装后,要进行气压严密性试验。试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力50% 时,如未发现异状或地漏,则继续按试验压力10% 逐级升压,每级稳压3 min ,直至试验压力值O 关闭加压气源, 5 min 内被试管道压力应无变化。