根据国家现行标准《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列关于消防给水设施的说法,正确的是( )。
A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态B.消防水泵的串联可在扬程不变的情况下增加流量,消防水泵的并联可增加扬程C.消防水泵的吸水管上可设置明杆闸阀D.稳压泵...
A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态
B.消防水泵的串联可在扬程不变的情况下增加流量,消防水泵的并联可增加扬程
C.消防水泵的吸水管上可设置明杆闸阀
D.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.10MPa 展开
B.消防水泵的串联可在扬程不变的情况下增加流量,消防水泵的并联可增加扬程
C.消防水泵的吸水管上可设置明杆闸阀
D.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.10MPa 展开
展开全部
【答案】:C
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;故 A 选项错误。
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
[金考典软件]下载链接 www.
5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标 志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;故 C 选项正确。
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量。故 B 选项错误。 5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa。故 D 选项选项错误。
