下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间均按1.0h设计,其中符合规范要求的是( )。
A.医疗建筑B.老年人建筑C.建筑高度105m的住宅建筑D.总建筑面积120000㎡的商店建筑E.总建筑面积30000㎡的地下商店建筑...
A.医疗建筑
B.老年人建筑
C.建筑高度105m的住宅建筑
D.总建筑面积120000㎡的商店建筑
E.总建筑面积30000㎡的地下商店建筑 展开
B.老年人建筑
C.建筑高度105m的住宅建筑
D.总建筑面积120000㎡的商店建筑
E.总建筑面积30000㎡的地下商店建筑 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D、E
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
1 建筑高度大于100m 的民用建筑,不应小于1.5h。故C 选项不符合。
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。
3 其他建筑,不应少于0.5h。
