多大的功率用多大的电线怎么算的?

我要的是计算的公式... 我要的是计算的公式 展开
 我来答
上海起帆电缆股份有限公司 2023-08-27
展开全部
电缆的型号组成与顺序如下:[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]。数字标记铠装层 外被层或外护套。0 无---。1 联锁铠装纤维外被。2 双层钢带聚氯乙烯外套。3 细圆钢丝聚乙烯外套。4 粗圆钢丝。5 皱纹(轧纹)钢带。6 双铝(或铝合金)带。8 铜丝编织。9 钢丝编织。想了解更多相关信息,可以咨询上海起帆电缆股份有限公司,谢谢!
王律师案件普法

推荐于2019-10-15 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.5万
展开全部

一般铜线安全计算方法是: 

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

扩展资料:

功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。

电线电缆使用注意事项:

1、 电缆 在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其它季节可根据情况适当延长时间)。滚动时,将向下存放盘边滚翻向上,以免底面受潮腐烂,并能使电缆内部的绝缘液体分布均匀。H.电缆存储期限以出厂保险期为准,但*长不宜超过一年半,以上是控制电缆的简单描述:

2、 电缆 在零星切割发货时,应先在切割点两端各踞60-80MM的地方铁丝扎紧后才能切割,以免电缆保护层松散。铅包电缆切割后应将端头用铅皮妥善包裹封焊,以免漏油和防止水分灰尘进入。封焊时不能采用酸类焊药,应先使用松香或松香膏。其它电缆,须用绝缘胶布、胶带严密包封。

3、 电缆 在保管期间要勤于检查,如发现油浸电缆漏油应及时封焊;如发现有麻保护层的电缆或无麻保护层的钢带凯装电缆沥青熔化、钢带生锈,应立即采取措施用沥青涂上。如发现裸铅包电缆的表面穿孔或凹陷等机械损伤,应用铅封补。

参考资料:电缆_百度百科

上海起帆电缆股份有限公司
2021-08-19 广告
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功率的可变因素较多,最关键的在描述电线功率时,要有一个大前提-在220V电路中使用。在这个前提下,1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。首先得区... 点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
亦如hh
高粉答主

推荐于2019-08-16 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:235
采纳率:100%
帮助的人:8.3万
展开全部

首先要计算电线电流,根据三相功率的公式:

P=1.732*380*I*0.75

按80KW计算的话:

80KW=1.732*380*I*0.75

I=80kw/1.732*380*0.75

I=162.1A

按120KW计算的话:

120KW=1.732*380*I*0.75

I=120kw/1.732*380*0.75

I=243.1A

这里的功率因数取的是0.75,如果功率因数取0.8或0.9的话,计算出来的电流还要小。通常电机不是特别先进的就按0.75计算。

还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,所以通常取工作电流的1.3~1.7倍。这里就取1.5倍。

还要考虑到使用系数,因为你的电器不是同时使用,同时使用的可能性有多大。只一台电机就取1,电机数量多同时使用的少的就取的小,一般取0.6~0.8,这里取0.7就好。

1.5*0.7=1.05

如果是80KW可按170A线电流考虑,选用电缆线和空开等电器元件。

选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。

按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。

扩展资料

瓦特法只能用于三相对称电路的功率测试,三相功率之和等于单相功率读数的三倍。

二瓦特法采用两个功率表测量三相电路的三相总功率,三相功率之和等于两个单相功率表的读数之和。其理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制系统的三相功率测试,与系统是否对称无关。

参考资料三项电路百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
纯洁小歪255
2014-07-11 · TA获得超过231个赞
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:122万
展开全部
你这个问题看似简单,要说清楚挺麻烦。 铜芯电缆载流量比铝芯大,单芯比多心大,大的倍数不成规律。 载流量和电缆的敷设方式及环境温度关系也很大,地埋比空气大一点,环境温度高一点,载流量也大一点。 由于截面积太小,只有2.5平方,载流量不大,因此上述的大一点相对变化就比较大。 铜芯多芯电缆可按25A估计,单芯可按30A估计 铝芯多芯电缆可按18A估计,单芯可按23A估计 多芯敷设接线方便,三相长度一样,散热不好所以载流量小一点;单芯敷设接线麻烦,线路多故障点就多,但载流量大一点。 1平方的铜线能承受安全电流是5A一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 但是没有什么公式。 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 希望对你有帮助

麻烦采纳,谢谢!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友01a8ebbf
推荐于2017-08-01 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:48.8万
展开全部
你这个问题看似简单,要说清楚挺麻烦. 铜芯电缆载流量比铝芯大,单芯比多心大,大的倍数不成规律. 载流量和电缆的敷设方式及环境温度关系也很大,地埋比空气大一点,环境温度高一点,载流量也大一点. 由于截面积太小,只有2.5平方,载流量不大,因此上述的大一点相对变化就比较大. 铜芯多芯电缆可按25A估计,单芯可按30A估计 铝芯多芯电缆可按18A估计,单芯可按23A估计 多芯敷设接线方便,三相长度一样,散热不好所以载流量小一点;单芯敷设接线麻烦,线路多故障点就多,但载流量大一点. 1平方的铜线能承受安全电流是5A一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A. 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A . 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A . 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A. 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A . 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A. 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍. 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全. 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取. 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 但是没有什么公式. 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 希望对你有帮助
麻烦采纳,谢谢!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工技能分享
高粉答主

2019-12-30 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10603

向TA提问 私信TA
展开全部

常用电线功率对照表:多大的电线,能承受多大的功率,一目了然

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式