求RVV RVVP 电缆的规格?
1、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 ,300V/500V 导体 多股铜导体,绝缘电阻>20M欧姆×KM。
RVVP电缆线是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆。主要用于仪器、仪表、对讲、监控、控制安装、音响广播。
2、RVV:聚氯乙烯绝缘软电缆,额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合RVV电缆成缆。
RVV电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
扩展资料:
其他规格电缆介绍:
1、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。
2、UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。
3、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
4、SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 。
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆。
6、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用。
7、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆。
参考资料来源:百度百科——RVV电缆
RVV有以下规格:
标称面积 mm2 根数/线径mm
0.5 ------- 16/0.2
0.75------- 24/0.2
1 --------- 32/0.2
1.5 ------- 48/0.2
2.5 ------- 77/0.2
RVV有:
二芯 三芯 四芯 五芯 六芯 七芯 八芯
RVVP有以下规格:
标称面积 mm2 根数/线径mm
0.025------ 7/0.08
0.06 ------ 7/0.10
0.08 ------ 7/0.12
0.12 ------ 7/0.15
0.2 ------- 12/0.15
0.3-------- 16/0.15
0.4------- 23/0.15
0.5------- 16/0.20
0.75------ 24/0.20
1 -------- 32/0.20
1.5 --------- 30/0.25
2.5 ---------- 49/0.25
RVVP有:
一芯 二芯 二芯平行 三芯 四芯 五芯
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
希望采纳