关于EPLAN端子图的问题,高手请进

我原理图如下所示,3、6、11号端子是短接的,4、7号端子是短接的。为什么在我的端子图中只有4、7是短接的,而3、6、11都没有短接呢?... 我原理图如下所示,3、6、11号端子是短接的,4、7号端子是短接的。
为什么在我的端子图中只有4、7是短接的,而3、6、11都没有短接呢?
展开
 我来答
zjf86382783
推荐于2017-12-15 · TA获得超过539个赞
知道小有建树答主
回答量:138
采纳率:100%
帮助的人:37万
展开全部
图上来看 3 6 11 端子是单边的端子,端子应该朝下。如果你放的是双边端子的话,看看那端子和T接点是不是太近了。
更多追问追答
追问
  1. 端子是单边的,我按照你说的朝下放,不行,又换双边端子也不行。又按照你说的把T节点离端子很远也不行。

  2. 你有没有注意到按照原理图4、7端子是短接的,3、6、11也是短接的,在已生成的端子图中4、7短接了,软件是不是不知道该怎么短接3、6、11所以就没有短接。我们认为画的话肯定知道你4、7的短接线要和3、6、11的短接线分开画的。

     

追答

你看一下端子导航器中,端子的排列情况是否正常:

 


还找不出问题,方便的话能否发我邮箱,帮你看一下zhangjiefeng0208@163.com

kevin_wmj
2014-06-19 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:83
采纳率:100%
帮助的人:66.8万
展开全部
首先端子在eplan中是有方向的,即内部和外部一定要区分好,不然生成端子图等比较乱,你把3、6、11端子方向调整为向上,即你外部要接线的元器件在你的端子上方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
厉玉睢鸠6b
2021-06-11 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:22.3万
展开全部
端子图表中鞍型跳线未设置好,图中端子跳线重复了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答