小3p风管机铜管长度接了18米,影响制冷效果吗

 我来答
er_ma123
高粉答主

推荐于2016-01-09 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:477万
展开全部
会影响效果,一般5M内不会影响效果,建议加点制冷剂

加制冷剂:
1. 空调开制冷然后从低压处加泣,当加到0.35~0.55Mpa 便可以了,再观 察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2Mpa。
2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9Mpa 时为合适
3. 让空调运行制冷30 分钟,做仔细的检查。
(1) 测压力 测低压力压力为0.35~0.55Mpa。如果偏高,则加多了,如果 偏少,则加少了。高压也不能超过2.2Mpa.
(2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少, 说明量不够。
(3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80 度左右;冷凝器温度 在55 度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境 温度底15 度左右。
梁ljz
2014-08-14 · TA获得超过596个赞
知道小有建树答主
回答量:644
采纳率:75%
帮助的人:257万
展开全部
有点影响,冷媒必须追加,保证压缩机回油。
追问
冷媒是什么
追答
制冷剂,氟。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
空调研究鬙
2014-08-14 · TA获得超过226个赞
知道小有建树答主
回答量:298
采纳率:0%
帮助的人:98.4万
展开全部
不影响
更多追问追答
追问
多少米会影响呢
多少米会影响呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起