日丰地暖分水器一共两排,现在供暖了,为什么上边的那排是热的,下边的那排是冷的啊?求懂得进,求专家? 10

补充:分水器上的压力表指针有一天突然超过了压力表上的最大数值,好像最大值是150,我看的时候指针已经超出了150五六毫米,是怎么回事啊?是不是坏了,还是暖气温度高的原因啊... 补充:分水器上的压力表指针有一天突然超过了压力表上的最大数值,好像最大值是150,我看的时候指针已经超出了150五六毫米,是怎么回事啊?是不是坏了,还是暖气温度高的原因啊?
对了,日丰分水器上的商标是什么样啊,我怎么感觉买的是假日丰一样、
展开
分享社会民生
高粉答主

2020-03-05 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283287

向TA提问 私信TA
展开全部

1、暖气调节不到位:在单户家庭中,若出现一组暖气片或几组暖气片不热,原因很可能是暖气调节不到位,需要进行室内调节,户内暖气并联的可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些,之后的暖气片阀门依次开得大一些。

2、采暖系统管道堵塞:如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。

采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,可能是造成暖气片部分不热的原因,这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况,仔细检查,将错误的管道改正过来。



扩展资料:

注意事项:

1、暖气片出现部分不热现象时需要使用放气阀,打开放气阀将气体放出直至气体放尽。有水溢出时关闭放气阀。

2、在使用暖气片时可以关闭或调低无人居住房间的暖气片。但是如果暖气片长期停运,应注意防冻,必要时将散热器内水全部排空。

3、如果住房面积较大、房间较多、而且人口又比较少的情况下,那么不住人或者使用频率低的房间的暖气片阀门完全可以关闭或调小,这样相当于减少了供热面积,不仅节能,而且在正常使用的空间供暖温度上升也会加快,减少了燃气消耗。

Ihavenonameok
2014-11-13
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:9.8万
展开全部
第一个问题
进水总管(上边那排)是热的,因为不断有新鲜的热水进来,管壁温度就是热水温度
回水总管(下边那排)不太热,这里面得水是热水在你房间流了一圈,变凉的水,所以感觉是冷的
一冷一热很正常,完全不用担心。
第二个问题
压力表爆表了,有2总情况
(1)压力表坏了,读数不可信。
(2)水压很高,真的爆表了。
说明一下,水压压力表读数与温度无关。
你可以测试下是不是压力阀坏了。首先把进水阀关上,再把回水阀打开,这时候压力是最小值,如果还是爆表读数,那就是压力表坏了;若果降下来了说明压力表估计大概可能或许没坏。
如果压力表正常,那就是真的水压高,建议你把进水阀关小点,水压过高容易损坏管道。
追问
那如果压力表爆了、坏了,那怎么办,还能更换不?
对了,真的日丰分水器上面有什么标志吗?怎么辨别真假?我感觉我像是买上假的分水器了。
本回答被网友采纳