高层建筑楼梯间临时照明采用电压是多少,有规范要求吗

 我来答
旁人GXX
高粉答主

2016-04-21 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.6亿
展开全部
高层建筑楼梯间临时照明应该指的就是施工照明,且不是指的移动照明,因此,按JGJ46-2005
《施工现场临时用电安全技术规范》规定的三相五线制,三级配电两级保护,临时照明的电压是AC-220V。
北京科默过程控制
2025-02-05 广告
(21)布置与转动机械设备连接的管道时,应使管系具有足够的柔性,以满足设备管口的允许受力要求。必要时可采用以下措施:改变管道走向,增强自然补偿能力;选用弹簧支吊架;选用金属波纹管补偿器;在适当位置设置限位支架。(22)布置与往复式压缩机相连... 点击进入详情页
本回答由北京科默过程控制提供
99v
高粉答主

推荐于2018-03-09 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:3.5万
采纳率:97%
帮助的人:1.7亿
展开全部
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005):
10.2.1 一般场所宜选用额定电压为 220V的照明器。
10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
l 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘,比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压不应大干 36V;
2 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
10.2.3 使用行灯应符合下列要求:
1 电源电压不大于36V;
2 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;
3 灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;
4 灯泡外部有金属保护网;
5 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
10.2.4 远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为 12~36V 照明的场所,其电压允许偏移值为额定电压值的-10%~5%;其余场所电压允许偏移值为额定电压值的±5%。