我用单片机控制继电器,再控制交流接触器,可是接触器工作时我的时钟芯片老是会错误,求阻容吸收计算公式
我用单片机控制继电器,再控制交流接触器,可是接触器工作时我的时钟芯片老是会错误,求阻容吸收计算公式交流接触器220v20A...
我用单片机控制继电器,再控制交流接触器,可是接触器工作时我的时钟芯片老是会错误,求阻容吸收计算公式交流接触器220v20A
展开
1个回答
展开全部
如果你用单片机的5V电源驱动5V继电器没有必要加光耦;假如你用12V或24V继电器,而12V或24V只供继电器用也没有必要加光耦;如果继电器线圈用电还要供其它元件用(光电开关、接近开关、限位开关等引线较长)就有必要加光耦;
单片机控制继电器,继电器再控制交流接触器,最后交流接触器才能通断2.2KW的交流电机。
单片机控制继电器,继电器再控制交流接触器,最后交流接触器才能通断2.2KW的交流电机。
追问
我是用单片机控制一个5v直流继电器,直流继电器控制端我反接了一个二极管。通过5v继电器再控制一个200v单相交流接触器。目前问题是交流接触器可以正常控制,只是交流接触器在吸合或断开时,老是影响单片机程序正常运行,想在交流接触器上并联一个阻容吸收,但不知道电阻和电容取值
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询