PLC是怎么控制变频器,让变频器来控制伺服电机的,还有他们速度是怎么控制的,我是新人什么都不知道,那个
PLC是怎么控制变频器,让变频器来控制伺服电机的,还有他们速度是怎么控制的,我是新人什么都不知道,那个老大有这方面的知识可以说下吗?在一定时间里让伺服电机速度不一样,这个...
PLC是怎么控制变频器,让变频器来控制伺服电机的,还有他们速度是怎么控制的,我是新人什么都不知道,那个老大有这方面的知识可以说下吗?在一定时间里让伺服电机速度不一样,这个是怎么控制的?就是 PLC是怎么个给变频器信号让它自己加减速度的,PLC是膜里电位器给变频器信号吗?我说下我这个机的工作原理把,变频器的速度是0-60,一分钟伺服电机工作1-30次,这个PIC是怎么让变频器调节速度的,来使伺服电机工作可以在1-30之间可以任意设置。谢谢了啊,,
编码器是接在PLC上的,我想问下我这有个PLC控制伺服控制器,伺服控制器控制伺服电机如果不要PLC它还可以工作吗? 展开
编码器是接在PLC上的,我想问下我这有个PLC控制伺服控制器,伺服控制器控制伺服电机如果不要PLC它还可以工作吗? 展开
2010-11-18
展开全部
1,PLC控制变频器,主要是通过 PLC通个触点的吸合和断开 来给变频器信号,控制变频器的启动,停止和转速,保护,信号输出等。但是变频器控制的电机和伺服电机是两个概念。伺服一般都是永磁电机 而变频器控制的都是异步电动机。当然 也有伺服控制异步电动机的 一般都是大功率,市场上比较少见。
变频器的速度主要是通过内部参数设定来控制,如果你设定几段速,A速度 B速度C速度等 最多大约是12个速度,可以通过不同的开关组合来让变频器运行不同的速度,当然也可以设定模拟量调速,通过外控电位器旋转来控制变频器速度。 伺服的控制方式很多,内部寄存器,位置脉冲,模拟量,而且又分转矩和速度模式,比较复杂。
变频器的速度主要是通过内部参数设定来控制,如果你设定几段速,A速度 B速度C速度等 最多大约是12个速度,可以通过不同的开关组合来让变频器运行不同的速度,当然也可以设定模拟量调速,通过外控电位器旋转来控制变频器速度。 伺服的控制方式很多,内部寄存器,位置脉冲,模拟量,而且又分转矩和速度模式,比较复杂。
展开全部
PLC与变频器用线连接,变频器与电机相连,然后用软件实现PLC对变频器的控制,变频器内部可以设定速度,来实现电机的不同转速。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变频器有很多代码的,你必须了解。另外变频器有很多接线端,当你的1/3接通时低速2/3接通时高速等等。不同的变频器参数不一样的。慢慢学吧,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你应该把你的系统描写的更清晰一些~~
变频器控制伺服电机,这个情况已经了解,那你的编码器是如何处理的?是连接到变频器上呢还是连接到了PLC侧?你根据什么判断你的电机是三相异步伺服电机的???就因为它后面有个编码器么?
变频器控制伺服电机,这个情况已经了解,那你的编码器是如何处理的?是连接到变频器上呢还是连接到了PLC侧?你根据什么判断你的电机是三相异步伺服电机的???就因为它后面有个编码器么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-11-08
展开全部
首先变频器不是控制伺服电机的,变频器控制普通异步电机,伺服控制器才控制伺服电机,PLC是通过发脉冲(也有少数通过输出模拟量)来给命令伺服控制器来控制伺服电机。PLC发下去的脉冲数就是伺服电机定位的角度,脉冲的频率就是伺服的速度,你需要调整伺服的电子齿轮比,然后可以保证你需要的转速和PLC发出来的脉冲当量一致,比如每转多少个脉冲
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询