建筑难题求解!

建筑难题求解!各位前辈,我们公司两年前新建的几座单层工业厂房,地面结构形式是:素土夯实+30cm3:7灰土+12cmC30混凝土,切割的6*6米的伸缩缝。现在发现沿所有伸... 建筑难题求解!各位前辈,我们公司两年前新建的几座单层工业厂房,地面结构形式是:素土夯实+30cm3:7灰土+12cmC30混凝土,切割的6*6米的伸缩缝。现在发现沿所有伸缩缝左右各50cm左右有空鼓现象(中间不空)。切开后混凝土检查发现灰土与混凝土之间的缝隙很小,大约1mm左右,请问这是什么原因造成的,需要怎样维修?谢谢! 展开
 我来答
zwb启东
2017-04-25 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:87%
帮助的人:2092万
展开全部
解:大概是6*6m一块中间下沉了吧,导致四周上翘。是素土及灰土夯压不实造成的;可采取在伸缩缝处开孔,机械注水泥浆(压密注浆),应有专业施工单位施工。
追问
用什么机械?
追答
无损注浆方法处理地面空鼓 
【关键词】无损;注浆;空鼓
哈市地处寒冷地区,因冻土回填基槽、翌年融化后,易形成厚度不一的空鼓,致使地面产生凹陷,八字裂缝等;间墙采用砖基础的,其基础会完全与墙体脱开,并且墙体上会产生多处斜裂缝,严重影响居民对其正常使用,而采用常规方法回填处理,又会影响居民正常生活。两年来,先后处理700余平方米的地面空鼓,就理论和实践经验而言,认为采用无损注浆方法处理是一种既有效又经济的好方法。就该处理方法的施工工艺和特点简介如下:
1、施工工艺
1.1在地沟中向空鼓区平均插入注浆管,并在该注浆管的1/3处开始沿管向下均匀的每隔10cm在管壁上打d=1cm的小孔。
1.2搅拌不同比例构成的增钙高效灰、水泥、膨胀剂、水注浆材料。(1)高钙灰:水泥=4:1;(2)半吨料放1-2瓶盖膨胀剂;(3)为经验数据因回填土状况不同,无法进行理论计算。
1.3按空鼓升读,分4-6次用注浆泵将注浆材料入空鼓区。1.4施工结束后8-10天进行取样、物探检测。
2、注浆方法:
为增强注浆效果,施工中分段进行注浆,其顺序为由外排向内排进行,以减少浆液向路基加固范围外扩散,同时使内排孔注浆受外排孔注浆后的土层约束而取得好的加固效果。斜孔按20°→45°→75°次序进行注浆。为增加注浆压力,增加上层强度,减少地面变形,每孔由上向下分段注浆,每段1.0~1.5M,每段分两次压注。第一次注浆时,使注浆孔四周土体产生劈裂和压缩,浆液充填于软土中并形成结石。第二次注浆是对孔周围土体再次压密,补充第一次注浆时未注到的空隙部分,以期得到最佳效果。第二次注浆的压力大于第一次注浆压力。表层碎石石屑层用水灰比为1.0的水泥浆自由跑浆或低压注浆。
采用双泵双液混合注浆。浆液的流量通过流量计控制。钻机仅钻穿硬土即可,压浆管可直接打入软土层。对于斜孔,为防止列车行驶引起钻孔坍塌,对已钻但未能及时注浆的孔用钢管护孔。正常情况为一段钻孔完成后,随即下压浆管进行注浆,孔口安设止浆阀,一个孔全部完成后,用水泥沙浆封孔,再回填至孔口。
在注浆过程中,如注浆量达到每M孔深0.73M3,即认为完成。但遇到地表鼓起严重,冒浆点远离注浆孔,地面冒浆数量大时,应停止注浆。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式