消防流量开关六根线的接线方法
消防流量开关六根线的接线图如下:
流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动消防泵(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
扩展资料:
(1)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准11.0.4条规定,高位消防水箱出水管上应设置流量开关或压力开关信号直接启动消防水泵;
随着新标准GB50974-2014.11.0.19规定,以往常因弱电信号的损失而影响系统的启泵可靠性,因此消火栓箱按钮启动消防泵的必要性低,且消火栓按钮启泵的投资较大,故消火栓按钮不宜作为直接启泵信号,只可作为报警信号。
(2)GB50974-2014标准11.0.4还规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。
条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。
亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施。
流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置“高位水箱流量控制直启消防泵装置”。
(3)高位水箱的出水管上安装流量开关,在装置控制面板上显示数字式流量、流速仪,当超设置流量时即作为启泵的信号,
压力开关同时安装在装置的控制面板上数字式显示实时压力(水箱自然静压力和稳压泵出水压力)当高位水箱和静压力稳压泵压力不能支撑火警大流量用水时,压力骤然下降,当降至设置压力时,即作为直接启动消防泵的可靠信号。