有谁用过三菱的Fx3u-ENET-L以太网模块,如何与上位机通讯

 我来答
慎重还恬静丶彩旗7929
推荐于2018-04-08 · TA获得超过199个赞
知道答主
回答量:360
采纳率:0%
帮助的人:142万
展开全部
1、通过机架底用BUS总线通讯,只能用于三菱的触摸屏,速度快,稳定性好
2、通过编程口进行通讯,RS232通讯,可接任何串口设备,速度慢,需详细了解通讯协议
3、通过A1SJ71UC24通讯,232,485都没有问题,速度慢,使用MC协议
4、还有其它通过CC-LINK通讯等
黄逸代霞绮
2019-08-01 · TA获得超过3551个赞
知道大有可为答主
回答量:3067
采纳率:35%
帮助的人:146万
展开全部
用FX3U-ENET-L
Configuration
Tool软件进行参数配置,
通了之后用GX写控制程序
祝你愉快,满意请采纳哦