一台额定频率为60Hz的电力变压器接于50Hz、电压为(5/6)倍额定电压的电网上运行,此时变压器

一台额定频率为60Hz的电力变压器接于50Hz、电压为(5/6)倍额定电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度______,励磁电流______,励磁电抗______,漏... 一台额定频率为60Hz的电力变压器接于50Hz、电压为(5/6)倍额定电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度______,励磁电流______,励磁电抗______,漏电抗______。(增加、减小或不变)
解释一下答案
展开
 我来答
boy5812
2017-12-15 · TA获得超过9294个赞
知道大有可为答主
回答量:4371
采纳率:59%
帮助的人:1024万
展开全部
一台额定频率为60Hz的电力变压器接于50Hz、电压为(5/6)倍额定电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度_不变,励磁电流_不变,励磁电抗_减小,漏电抗_减小。(增加、减小或不变)
电压不变的情况下,变压器原边(一次绕组)50Hz接入60Hz的电源,副边(二次绕组)获得的交流电压不变,第一种,副边接入纯阻性负载,副边绕组中获得的电流与50Hz情况下获得的电流一直(该电流是有效值),第二种,副边接入纯容性负载,由于频率由50Hz提高到60Hz,容抗变小,通过二次绕组中的电流必然减小,第三种,副边接入纯感性性负载,由于频率由50Hz提高到60Hz,感抗增大,通过二次绕组中的电流必然增大。
漏磁与磁路结构有关的,一个封闭磁路漏磁远小于开放式磁路。
一般我们我们称变压器中的流过的电流值为空载电流和带负载电流后的电流,一次电流和二次电流。
对于一些直流电机(电动机,发电机)的定转子绕组叫励磁绕组,流过绕组的电流叫着励磁电流。
更多追问追答
追问
用公式解释一下谢谢
追答
完善答案了