停电作业时应做好哪些安全措施?
2个回答
展开全部
办理好停电操作票、安排好操作人和监护人、穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套、站站绝缘台上、确认一切正常和安全后、挂好牌、验电放电、做好短路接地保护、高处作业必须有安全带、安全帽、作业完毕后清点作业人数、检查好作业后的安全工作、确定安全无误后、向总负责人汇报、经同意后方可送电。
大概就是这样了,具体的工作具体分析落实。
大概就是这样了,具体的工作具体分析落实。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
进行线路停电作业前,应做好下列安全措施:
1 断开发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
.2 断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器;
3 断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器;
4 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。
5 停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观察到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。
