等值变压器模型是以什么样的等值电路来表示变压器的?
2个回答
展开全部
等值变压器模型用π型等值电路来表示。
1、等值参数与变比有关,无实际物理意义。
2、模型中YT不是变压器励磁支路导纳。
3、变压器参数一般应归算到低压侧,因低压侧只有一个分接头,归算到低压侧的变压器参数不随变压器变比的改变而变化。
4、变压器采用Π型等值模型,线路参数不需要归算,等值电路中各节点电压为实际电压。
5、考虑励磁支路时,通常接在远离理想变压器一侧。
6、适合计算机计算,不用进行电压等级归算。

2024-03-19 广告
采用变频马达,从低速到高速,无级变速可调. 构造独特,空间占用小,负载量大。 很多达到12个瓶位.成倍提高效能. 整个设备运转时震动很小,比较安全和可靠. 可以定时或连续运行。 即可垂直振荡,又可倾斜振荡.且倾斜角度可调. 倾斜振荡时混合更...
点击进入详情页
本回答由长沙永乐康仪器提供
展开全部
等值变压器模型用π型等值电路来表示,特点是:
具体推导要看电力系统稳态分析的内容,推荐陈珩版的。
