格力130D系列风冷模块机组八台,为什么只有二台会工作,还有六台没报故障,也不工作运行这是什么原因 5

 我来答
2010电脑新手
2019-05-10 · TA获得超过1439个赞
知道小有建树答主
回答量:442
采纳率:100%
帮助的人:120万
展开全部
风冷模块机是不分主从机的,也就是一个手操器控制,开机一般会比较多台启动,当温度达到或者接近设定水温时,会逐步关掉部分主机或主机中部分压缩机,而优先关机的都是累积运行时间较长的,这样可以保证整个系统所有压缩机的工作时间是差不多的。当你末端使用负荷高了,水温回升后会自动运行累积运行时间较短的压缩机,这些数据手操器内部都是有记录的,能自动判别启动哪些压缩机。