局部放电检测仪怎么检测局部放电? 5
SPR-JF-Ⅰ型开关柜局部放电在线监测系统是一套用于探测、分析和连续监测高压开关柜局部放电信号的在线监测装置,适用于各型号10KV及35KV开关柜。系统由系统主机及局放探测传感器组成,系统主机用于处理由局放探测传感器获取的局放信号,并对局放信号进行筛选,完成局放信号的数值记录、分析判断、报警等功能。
二、技术参数
工作电源电压
110~264VAC、155~370VDC
额定功率
≤3W
工作环境温度
-20℃-60℃
测量频率范围
2.6GHz~5GHz
测量灵敏度
-60dBm
测量响应时间
<10S
测量范围
-60dBm~0dBm
报警门限设定
-40dBm~0dBm(调整间隔1dBm)
报警门限默认值
-20 dBm
外形尺寸
115*72*60mm
安装位置
开关柜线缆室
安装方式
支架安装
通讯接口
RS485
三、产品结构
三、产品特点
1、连续采样提取有效局放信号,过程不间断。
2、可查询比对历史数据,自动识别放电强度及危害。可使用手机APP读取局放数据。
3、局放传感器宽低噪声、高灵敏度、大动态范围、数字化。
4、体积小重量轻,安装时不影响现有设备,安装方便。
5、传感器安装于开关柜内部,其内部电磁信号易于接收,外部干扰几乎被屏蔽,灵敏度高。
五、产品优势
1、为开关柜提供不间断的实时状况监测;
2、预诊断告警,防止故障性灾难的发生,降低或避免损失;
3、设备和系统使用寿命增加,可用率提高;
4、降低维护成本,降低故障率,减少设备停运时间。
2024-10-11 广告
2022-05-16 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
(1) 局部放电检测器在电路通电之前测试是否存在干扰。主要来源是测试电路以外的电路中的开关操作、附近的高压电场、电机整流和无线电传输。
(2) 局部放电检测仪测试电路通电后产生的干扰,而不是来自测试对象的内部干扰。这种干扰通常随着电压的增加而增加。干扰包括测试变压器本身的局部放电、高压线的电晕或接触不良放电、低压电源侧的局部放电、通过测试耦合到测量电路造成的干扰变压器或其他连接线。
根据干扰的性质和来源,可以使用以下方法来抑制干扰。
(1) 对于电源干扰,可在高压试验变压器原边设置低通滤波器,在试验变压器高压端可设置高压低通滤波器,测试电源和仪表电源可设置屏蔽隔离变压器。
(2) 抑制高压端电晕放电的措施是选择合适的非电晕球作为高压连接。
(3) 抑制测试电路接地系统干扰的唯一措施是在整个测试电路中选择一个接地点。有些仪器具有抑制干扰的功能。这时可以采用平衡路由法和时间窗法来抑制干扰。
2022-10-27 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
局部放电检测仪怎么检测局部放电?
在进行局部放电试验之前,应给变压器放气,并让其静置24小时以上。当高压置于5点时,从低压侧施加电压,所有变压器套管CT对地短路,所有套管端子板接地。在测试的每个阶段加压;高中压侧中性点接地:高中压侧套管头屏蔽;变压器的容性电流由电抗器补偿(过补偿方式约为0.5-1A);局部放电检测仪在试验前加压,高压侧加压到50kV左右,低压侧用100kV分压器校准。抑制干扰,
(1)局部放电检测器在电路通电前测试是否有干扰。主要来源是测试电路以外的电路中的开关操作、附近的高压电场、电机整流和无线电发射。
(2)局部放电检测仪测试的是电路通电后产生的干扰,而不是来自测试对象的内部干扰。这种干扰通常随着电压的增加而增加。包括干扰变压器本身的局部放电,高压线路的电晕或接触不良放电,低压电源侧的局部放电,干扰变压器或其他通过测试耦合到测量电路引起的连接线。
根据干扰的性质和来源,可以采用以下方法来抑制干扰。
(1)对于电源干扰,可在高压试验变压器的一次侧设置低通滤波器,在试验变压器的高压侧设置高压低通滤波器,在试验电源和仪表电源上设置屏蔽隔离变压器。