需要直流电压的
每个品牌和型号的的20kva的直流电压不太一样,
如果
直流电压384v
用12v的电池就是
384/12=32(块)
直流电压360v
用12v的电池就是
360/12=30(块)
但我们算电池的容量跟你的算法不太一样,我们一般是
ups容量/直流电压*后备时间*逆变效率
大致是这样
(假设直流电压为384v
):
20000/384*1*1.3
=68ah
可以选择65ah的,也可以选择100ah的
这也只是一个粗略的算法,不过应用于小ups够用了
看不明白可以再问