阻燃电缆等级

 我来答
大大悟空汽车涂装
2020-12-07
知道答主
回答量:60
采纳率:100%
帮助的人:7.6万
展开全部

大部分的电线电缆规格型号前都有一个ZR或者ZA、ZB、ZC等等的字眼,我们简单讲解下,什么是电线电缆阻燃等级,电线电缆阻燃等级是怎么分级别的?

ZR是阻燃的意思,阻燃分A、B、C三级,ZB就代表B级阻燃,ZR默认为C级阻燃。

阻燃特性ZA>ZB>ZC。不论是家装电线还是电力电缆都会有阻燃等级的区分。

阻燃电缆A\B\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。

ZB-BVR1.5.jpg

阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样zui大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m

阻燃B类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样zui大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m

阻燃C类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5L/m,供火时间为20分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样zui大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m.

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
电线阻燃等级有五个。 1、增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)。 这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL91... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
广州珠江电缆企业
2023-02-10 · 专业制造电线电缆的高新企业
广州珠江电缆企业
向TA提问
展开全部
ZR是阻燃的意思,阻燃分A、B、C三级,ZB就代表B级阻燃,ZR默认为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC。不论是家装电线还是电力电缆都会有阻燃等级的区分。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样zui大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。阻燃B类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样zui大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m
广州珠江电缆集团有限公司是一家集技术研发、生产制造、销售服务于一体的大型电线电缆企业。并连续多年被评为守合同重信用单位、高新技术企业、银行信用等级AAA级企业。公司产品“花城”牌电线电缆通过长期的运行和验证,以质量稳定、性能安全赢得了广大用户的信赖和良好的口碑,市场占有率名列前茅。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
情感权墨倾宬
高粉答主

2020-12-09 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:86%
帮助的人:954万
展开全部
阻燃电缆执行标准根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,阻燃电线电缆分为A、B、C、D四个等级。ZRA ZRB ZRC。

 阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
翼飞ong
高粉答主

2020-12-09 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7.8万
采纳率:78%
帮助的人:1520万
展开全部
阻燃特性强弱表示:za ;zb ;zc。
阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起