185平方毫米铜电缆能负载多大电流?

2根185mm2电缆约300米能带400千瓦的设备吗... 2根185mm2电缆约300米能带400千瓦的设备吗 展开
 我来答
hitech_gz
2021-05-04 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8400
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部

答题也是复习

  • 相关技术资料显示(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):

  • 单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。

  • 钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是

    285A。

  • 铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。

2根185mm2电缆,理解为220v,则400000w/220v=1.8KA

显然问题的漏洞较大,因此必须补充条件;应用电压,电缆是几芯的,两根是延长线还是并联使用?

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询