18.5千瓦电机选用多大的电线?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2021-05-19 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93383

向TA提问 私信TA
展开全部

三相380V18.5千瓦电机可选用 3x6平方毫米或以上的铜芯电缆(不考虑电缆长度带来的压降影响)。

选择过程:

1、计算电机的额定电流 Ie

Ie=18.5KW/(√3x380Vx0.8)≈35.1A

2、依据 Ie,选择电缆截面积(以常用的VV型铜芯电缆为例)

从上表可知,3x6平方毫米电缆的安全载流量是37A>Ie,所以可采用。