疏散指示标志类型可分为

 我来答
胡律师民商法
2022-07-30 · TA获得超过1197个赞
知道大有可为答主
回答量:8485
采纳率:97%
帮助的人:178万
展开全部

消防应急疏散指示标识,一般是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在走道墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。

圆形的一般是在地面上,上面有个框,框里还有一个人在跑,还有一个跑向箭头,发生火灾的时候,顺着疏散指示标识跑就能到达安全地点。


疏散指示标志的设置应符合的要求:

1、疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口。

2、设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m。

3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m)。

4、设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置。当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大于1.5m,灯光型疏散指示标志不应大于3m。

5、灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

6、灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下建筑内,不应少于30min)。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。

惠企百科
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种。
(1)疏散指示标志:火灾发生时,为人员疏散提供标志的各类灯具或标牌。疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种。带灯光的指示标志带有备用蓄电池,分为平时不亮事故时亮和一直亮的两种控制方式。
(2)高层民用建筑、公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的_面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
15868人正在获得一对一解答
长春极地风情4分钟前提交了问题
厦门蝴蝶飞舞1分钟前提交了问题
呼和浩特草原之歌3分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询38733位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助