格力空调多联机如何拨码设置的
格力第四代直流变频多联机内部机上有三组拨号码——功能码、地址码和容量码,调整功能码可以设置机组的控制、方式、功能等;调整地址码可以设置各内部机与手动操作人员的对应关系;调整能力码可以设置内部机的能力需求。
一、调试前的准备:
1、在调试和启动前,应再次确认各基本模块的截止阀已完全打开。
2、在调试之前,请确保已完成管道的附加制冷剂或已完成70%以上的附加制冷剂。资料来源:制冷百科全书。
3、将压缩机预热8小时(即外部机器通电)。
4、关闭外部面板。
二、设置外机主、从模块:
具体设置步骤如下:在机组通电前,根据接线情况选择一个外部单元作为主外部单元,将主板上的SA8拨码设置为出厂默认值“00”,其他外部主板上的SA8拨码设置为“10”。(“00”表示主模块,“10”表示从模块)。
三、拨码开关(M/S)——主从内机设置:
指机器内部运行模式的主从设置,主要供需要优先满足使用需求的人(如领导、病人等)使用。出厂默认设置来自主内部计算机(将代码开关拨到“1”)。(这是数字方向上唯一的功能代码)
当所有内部单元都设置为从内部单元时,外部单元以先启动后启动的从内部单元模式运行,如果以后启动的从内部单元模式与先启动模式冲突,系统将报告“E7”模式冲突故障,内部单元将无法运行,此时,单元操作由先启动的从机内部单元决定。
当只有一个内部机被设置为主内部机时,无论主内部机是否先运行内部机,只要从内部机的模式与主内部机的模式冲突,从内部机就会报告模式冲突故障(主内部机的关机模式除外内部机器),机组将优先在主内部机器模式下运行。
当多台内部机被设置为主内部机时,机组以主内部机模式运行,地址码较小。当地址码最小的主内机从关机状态变为工作状态时,主内机或从机的其余模式应与其模式一致,否则该模式将发生故障,因此,当有多个主要内部单元时,单元地址码应根据优先级从低到高进行设置。
扩展资料
格力多联机故障代码常见故障维修方法:
1、格力多联机出风量小、不制冷或制冷效果差造成这个现象的主要原因有:外界环境温度高,室内人员又比较多,所以格力空调全负荷工作。
电源电压过低,引起格力空调不容易启动,启动之后又停机或者保险丝熔断现象,所以建议用户加装电源稳压器。开在强冷档房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。温控器调节不当,格力空调安装位置不好,会导致室内温度不均匀。
2、格力多联机停机、当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已经接近设定的温度,这个时候变频格力空调是会停机的。
因为格力变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但是这个时候房间已经没有能量耗损根据能量守恒定律,这个时候格力空调是会停机的。
3、格力变频空调漏水、这是因为排水管堵死、脱落或破损,安装不水平,搬运以及碰撞之后会造成接水盘移位。室外的接水容器已经装满水,出水管被水堵住,将水倒掉就可以了。
当室内温度湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或者连接管表面有一层水珠,这是正常的现象。
首先,确定您所使用的格力空调多联机的型号。不同型号的格力空调多联机可能拨码设置方式略有不同,因此在拨码设置之前,建议您查阅相关的说明书或咨询格力的售后服务中心,以确保正确的设置方法。
在了解了型号和相应的设置方法后,您可以开始拨码设置了。找到您的室内机和室外机的拨码开关,在空调主机或者控制面板的背面或者底部会有一个小方块,上面有着一些小开关,这就是拨码开关。
将拨码开关调整为正确的设置。首先,根据您所需要设置的室内机数量,确定需要设置的拨码总数。每个室内机都有独立的拨码位,通过拨动这些位上的开关来设置。一般来说,拨码开关都是用0和1表示开和关,可以根据需要将某个拨码位上的开关拨到1或者0的位置来打开或关闭室内机。
注意检查设置是否正确。在设置完所有的拨码位后,您可以检查一下设置是否正确。通常,如果拨码设置正确,室内机的显示屏或者指示灯会亮起,并且室内机可以正常运行。如果有任何异常现象,检查一下设置和连接是否正确。
需要注意的是,格力空调多联机的拨码设置对于普通用户来说可能稍有难度,因此建议您在设置之前仔细阅读说明书或咨询专业人士。格力空调作为国内领先的空调品牌,一直以来都以产品质量和售后服务著称,所以您可以放心选择格力空调多联机产品。