已知电压为10000V,功率为1800KW,电流是多少?怎么算
铭普光磁
2024-12-31 广告
2024-12-31 广告
作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,对于功率电感有一定的了解。当功率电感电流超过其额定值时,会引发一系列问题。电流过大会导致电感内部温度升高,可能引发绝缘材料老化、导体熔断等问题。此外,过大的电流还可能导致电感感值不稳定,降低对干扰的抑...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
1800000/10000/1.732/0.85
等于122A,因为效率是个大概数有点误差。
也就是电机功率除以电压再除以根号3再除以电机的效率。
等于122A,因为效率是个大概数有点误差。
也就是电机功率除以电压再除以根号3再除以电机的效率。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对于三相纯电阻负载(如电热设备)
1800×1000÷√3÷10000
=104A
单相纯电阻负载为
1800×1000÷10000=180A
以上指的是纯电阻负载,对于一般负载还需乘上电路的功率因数。
1800×1000÷√3÷10000
=104A
单相纯电阻负载为
1800×1000÷10000=180A
以上指的是纯电阻负载,对于一般负载还需乘上电路的功率因数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
解:对于三相交流电路,令负载功率因数为0.8,其额定电流I=P/√3Ucosφ=1800÷(1.732×10×0.8)≈130A
答:电流约为130安。
答:电流约为130安。
本回答被网友采纳