在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?

 我来答
上海沪工电器厂 2024-02-21
展开全部
类型有户内与户外型,型号含义表示如下图所示:在工厂企事业供电系统,对容量较小而且不太重要的负载中,广泛使用熔断器为输、配电线路及电力变压器(包括电压互感器)的过载及短路保护。它的结构简单,易于维护检修。具体的型号含义:RW型户外高压跌落式熔断器,用于10KV,交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作短路和过负荷保护。RN系列高压熔断器适用于高压送、配电线路、电力变压器、电路互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。 想了解更多相关信息可咨询上海沪工电器厂有限公司,产品服务:上海沪工电器厂有限公司座落在上海市嘉定区外冈镇东园区汇德路600号,专业生产各种规格的高、低熔断器、光伏熔断器及熔断器式隔离开关。产品在国内市场上享有美誉。谢谢!
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8559万
展开全部
根据《架空配电线路设计技术规程SDJ206-87》第7.0.7条规定:\x0d\x0a配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:\x0d\x0a\x0d\x0a容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选择;\x0d\x0a\x0d\x0a容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;\x0d\x0a\x0d\x0a400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;\x0d\x0a可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;\x0d\x0a\x0d\x0a但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型变压器的出口附近,选用100A的就可以了;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询