在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?
1个回答
上海沪工电器厂
2024-02-21
展开全部
展开全部
根据《架空配电线路设计技术规程SDJ206-87》第7.0.7条规定:\x0d\x0a配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:\x0d\x0a\x0d\x0a容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选择;\x0d\x0a\x0d\x0a容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;\x0d\x0a\x0d\x0a400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;\x0d\x0a可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;\x0d\x0a\x0d\x0a但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型变压器的出口附近,选用100A的就可以了;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: