消防主机回路报故障有几种可能
两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回
1、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
2、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
处理方法:
1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;
2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;
4、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
5、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
6、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;
7、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中。
主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。
在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。
扩展资料:
现代火咐扰灾报警控制器为了减少误报,方便安装与调试,降低安装与维修费用,减少连接线数,及时准确地知道发出报警的火灾探测器的确切位置(部位编号),都普遍采用脉冲编码控制系统,组成少线制的总线结构,由微型电子计算机或单片计算机作为主控核心单元,配以存储器和数字接口器件等。
因此现代报警如枝控制器有较强的抗于扰能力和灵活应变的能力。
这种区域报警控制器不断向各探测部位的编码探测器发送编码脉冲信号。当该信号与某部位的探测器编码相同时,探测器响应,返回信息,判断该部位是否正常。
若正常,主机(CPu)继续巡检其它部位的探测器;若不正常,则判断是故障信号还是火警信号,发出对应的声、光报警信号,并且将报警信号传送给集中报警控制器。
现代火灾自动报警系统有两种基本形式,即编码开关量寻址报警系统和模拟量软件寻址报警系统。我国目前普遍采用的是编码开关量寻址报警系统,本教材也以讲授这种系统为主。
模拟量软件寻址报警系统不需要编码开关设定编码地址号,而是由计算机系统软件来设定探测器、报警按钮等外围部件衡橡旦的地址。
所以,该系统可以方便地根据要求命名或修改外围部件的地址。控制器上的指示灯含义:l预警灯:红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。
参考资料来源:
2024-04-10 广告