展开全部

安川变频器A1000报警OL1,是由于电机过载。由电了热继电器使电机过载保护动作!

1.确认负载的大小。减小负载。

2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。

3·低速运行时发生过载⇒减小负载。使用通用电机时,即使在低于额定电流的状态下运⇒提高速度。

在低速运行时也可能发生过载。  ⇒低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器专用电机。

4.V/f特性的电压过高⇒调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值。

详细内容请下载安川变频器A1000技术手册!

1.确认负载的大小。减小负载。

2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。

3·低速运行时发生过载,减小负载。使用通用电机时,即使在低于额定电流的状态下运,提高速度。

变频器(frequencytransformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。