电缆绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV以下的使用1KV摇表,其值不应小于10MΩ。

1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。

6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。

20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。

220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。

扩展资料:

电缆绝缘电阻测量的安全技术方法:

1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。

2、测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。

3、在有瓦斯的井下摇测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。

4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。

5、测量时应先测量A、B、三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。