回弹法检测混凝土强度,最后的推定值如何评定?
按《JGJT23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。
当测区数少于10个时,按取最小值。
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa
当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)
所说的只有两个数据(如果是考虑碳化等因素选择的最终值的话),按最小值取值。即14.3MPa。<15MPa,回弹强度不合格。
扩展资料
回弹仪检测混凝土强度的影响因素
原材料、外加剂、成型方法、养护方法及湿度、碳化及龄期、模板、泵送混凝土等因素,经实验证明,最终影响回弹法检测混凝土强度的主要因素有:碳化深度、混凝土浇筑面,是否泵送,混凝土表面质量。
回弹仪的操作与测量:
1)回弹仪的操作:将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出。使仪器垂直对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。
继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,重复进行上述操作,即可测得被测构件或结构的回弹值。
2)回弹仪的测量:测量回弹值时,操作中注意回弹仪的轴线应始终垂直于构件混凝土的检测面,并应缓慢施压、准确读数、快速复位。
3)检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。
4)每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确到1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。
参考资料来源:
2024-04-02 广告