回弹法检测混凝土强度,最后的推定值如何评定?

 我来答
石经理 2024-04-02
展开全部
关于产品具体详情可以咨询下北京中震建筑科学研究院有限公司。北京中震建筑科学研究院有限公司是具有独立法人资格的专业消能减震产品研发、生产、销售、咨询机构。北京中震自成立以来,始终专注于建筑消能减震领域。公司研发了一系列消能减震相关产品,致力于向社会提供高品质服务,在行业中享有极高声誉。欢迎来电咨询。
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8674万
展开全部

按《JGJT23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算。

当测区数少于10个时,按取最小值。

当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa

当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)

所说的只有两个数据(如果是考虑碳化等因素选择的最终值的话),按最小值取值。即14.3MPa。<15MPa,回弹强度不合格。

扩展资料

回弹仪检测混凝土强度的影响因素

原材料、外加剂、成型方法、养护方法及湿度、碳化及龄期、模板、泵送混凝土等因素,经实验证明,最终影响回弹法检测混凝土强度的主要因素有:碳化深度、混凝土浇筑面,是否泵送,混凝土表面质量。

回弹仪的操作与测量:

1)回弹仪的操作:将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出。使仪器垂直对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。

继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,重复进行上述操作,即可测得被测构件或结构的回弹值。

2)回弹仪的测量:测量回弹值时,操作中注意回弹仪的轴线应始终垂直于构件混凝土的检测面,并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

3)检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。

4)每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确到1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。