如何确定混凝土的强度等级?
评定混凝土强度的方法:
一、方差已知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.1.2 一个检验批的样本容量应为连续的3组试件,其强度应同时符合下列规定:
mƒcu≥ƒcu,k+0.7σ0 ( 5.1.2—1)
ƒcu,min≥ƒcu,k-0.7σ0 ( 5.1.2—2)
当混凝土强度等级不高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:
ƒcu,min≥0.85ƒcu,k ( 5.1.2—4)
当混凝土强度等级高于C20时,其强度最小值尚应满足下列要求:
ƒcu,min≥0.90ƒcu,k ( 5.1.2—5)
二、方差未知的统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.1.3 当样本容量不少于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
mƒcu≥ƒcu,k+λ1●Sƒcu (5.1.3—1)
ƒcu,min≥λ2●ƒcu,k (5.1.3—2)
当检验批混凝土强度标淮差Sƒcu 计算值小于2.5N/mm²时,应取2.5N/mm²。λ1、λ2按混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010表5.1.3选。
三、非统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.2.2 当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
mƒcu≥+λ3●ƒcu,k (5.2.2—1)
ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k (5.2.2—2)
λ4取0.95。混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10。
拓展资料:
为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量制定。由中华人民共和国城乡建设环境保护部主编,中华人民共和国国家计划委员会批准,由中华人民共和国国家计划委员会于1988年3月1日发布施行
现行的是2010版本
《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010于2010年12月1日起开始实施,原《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87同时废止。
混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。按《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)的标准,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa
影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。