变压器的容量如何计算?
KVA和KW的转换主要取决于功率因数,当功率因为等于1的时候,那么1KVA等于1KW。
KVA和KW的转换体现了。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流的情况,KVA不能直接转换为KW。KW是一种设备的耗能的概念,KW是直接把电能消耗掉的单位。W=W=功率因数*VA。
千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安) [1] 。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。
在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。
扩展资料:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流计算方法为:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"。
变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以 [3]。
伏安是总功率的单位。
瓦是有功功率的单位。
总功率*效率=有功功率。
千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。
千瓦kW是有功功率。
千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数。
千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量。
千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率。
参考资料来源:百度百科-千伏安