(2017年真题)下列有关采暖管道安装说法正确的是( )。
A.室内采暖管管径DN>32宜采用焊接或法兰连接B.管径DN≤32不保温采暖双立管中心间距应为50mmC.管道穿过墙或楼板,应设伸缩节D.一对共用立管每层连接的户数不宜大...
A.室内采暖管管径DN>32宜采用焊接或法兰连接
B.管径DN≤32不保温采暖双立管中心间距应为50mm
C.管道穿过墙或楼板,应设伸缩节
D.一对共用立管每层连接的户数不宜大于四户 展开
B.管径DN≤32不保温采暖双立管中心间距应为50mm
C.管道穿过墙或楼板,应设伸缩节
D.一对共用立管每层连接的户数不宜大于四户 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
2021教材P252
本题考查的是采暖管道和散热设备的安装。采暖管道的安装,管径大于32mm宜采用焊接或法兰连接,A选项正确;管径DN≤32不保温采暖双立管道,两管中心距应为80mm,允许偏差为5mm,B选项错误;管道穿过墙或楼板,应设置填料套管,C选项错误;一对共用立管负担的户内系统数不宜过多。除每层设置热媒集配装置连接各户的系统外,一对共用立管每层连接的户数不宜大于三户,D选项错误。
2021教材P252
